光伏逆變器中:逆變器的濾波電感由上下各一個改成只有上面一個行不行?

兩個濾波電感改成一個,有啥利弊?

全部回復(10)
正序查看
倒序查看
st.you
LV.10
2
2022-11-23 11:36

如果都跑高頻,那么干擾就很大,如果只是有電感的那邊高頻,無電感的另一邊低頻,那就沒問題。

0
回復
2022-11-24 15:55

好像分開濾波效果好一點

0
回復
bake_ql
LV.5
4
2022-11-24 22:19

原理上可行,但是兩個對稱結果CM 電流比較小

0
回復
2022-11-28 19:52
@st.you
如果都跑高頻,那么干擾就很大,如果只是有電感的那邊高頻,無電感的另一邊低頻,那就沒問題。

這個逆變器上下兩邊的波形和頻率都差不多的,都會有高次諧波,那是不是后級電路要并電網的話就會有很大干擾?

0
回復
2022-11-28 19:55
@bake_ql
原理上可行,但是兩個對稱結果CM電流比較小

您的意思是上下對稱的話,電感是不對稱的兩倍是吧?阻抗也是兩倍,因此電流會減小?

0
回復
2022-12-06 23:12

理論上是可以的,但是實際上雙電感的干擾要好一些

0
回復
#回復內容已被刪除#
8
2023-12-18 20:30
@bake_ql
原理上可行,但是兩個對稱結果CM電流比較小

對稱用諧波電流更小嗎?怎么講?

0
回復
2023-12-19 11:57

從你這個原理圖上可以看出?你這個電路是雙極性調制電路?雙極性調制的路,每路都有調制信號(50HZ)和被調制信號(20KHZ)?而輸出電路需要的是50赫茲正弦波型號?電感和電容是低通濾波電路!

0
回復
2024-08-15 07:20
@川理學子
理論上是可以的,但是實際上雙電感的干擾要好一些

大牛能否詳細說說為什么濾波效果會更好?

0
回復